回复:现场开关发热,烧端子,怎么解决为好?

取名是难事

  • 帖子

    3
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2013-08-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-08-13 08:04:50

5楼

quote:以下是引用HUANGZE75在2013-08-12 15:40:16的发言:
quote:以下是引用指路在2013-08-12 12:24:31的发言:
1、检查通过的电流是多大。
2、根据电流的大小核算你的连接是否正确。
3、必要时采用焊接好了。
供你参考。

此外考虑一下是否配置的开关3VF5211-3BM41-2HC2额定电流偏小,开关本体触点过热传导到接线端子处造成问题。

开关应该不小,正常运行电流200A以内,开关为400A。这套设备是西门子德国成套的主传柜,大小应该不存在问题。