地址1默认是OP的地址,但这并不意味着这个地址不能用,因为它仅是默认,毕竟DP地址是活的,可以按设计者的思路设定。只要保证这条DP中地址不冲突,也不超出范围,哪个地址都是可用的。
----- 对变频器设置DP地址,地址1和2是很容易与自动化发生冲突。
因为HMI屏挂到profibus,作为二类主站,默认DP地址就是1;如果我们把笔记本挂到profibus,作为二类主站,默认DP地址也是1。
S7-300/ 400 CPU挂到profibus,作为一类主站,默认DP地址就是2。
养成一个好习惯,变频器设置DP地址,直接从地址3开始。省去很多的麻烦! 呵呵
很久以前讨论DP通讯时,我曾说过:有经验的工程师设置DP从站地址是从4开始的,并不是3.原因很简单:所有的SIMOREG/MASTER的默念地址是3,如果你地址从3开始设时,当该总线上的地址非3的设备需要在线改换时,一不留神,新设备就与地址为3的设备冲突了。