quote:以下是引用芳季在2013-08-12 18:37:38的发言:
不影响。这两个参数是输出参数。不会被读回去的。你可以多处调用。

这个似乎要影响后面程序的判断呢。比如说在顺序控制(SCR段)中,第一段中调用了POSx_GOTO函数。通过Done和Error判断其是否运动完成,完成则Q0.0输出高电平,在第二段中再调用POSx_GOTO函数,通过Done和Error判断其是否运动完成,完成则Q0.1输出高电平。第一段完成后,进入第二段时,Q0.1直接就输出高电平了,似乎第二段的POSx_GOTO函数没有运行。好像是第一段中的Done和Error的结果影响到Q0.1,这种情况怎么让Q0.1不受影响。谢谢。