4楼

重点还是在于数据一致性,比如一个浮点数占4个字节,如果使用PQW按字分两次发送,两个字不是同时到达接收方,接收方按浮点数处理就会出现错乱的数据,如果打包传送则4个字节同时到达就避免了这个问题,在组态EM277时,可选择一致性为“全部”的子模块比如64字节输入输出的,S7-300这边使用SFC14、SFC15打包收发数据。