回复:em253向导生成的函数多次调用的情况

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15507
  • 精华

    101
  • 被关注

    960

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2013-08-13 12:31:14

3楼

首先你要知道。这个done位是有子程序操作的结果。上一个子程序不再调用了,他就没有了控制权。下一个子程序一旦执行他就立即可以更新这个done位。该是on就on。该是off就off。你虽然是使用了同一个done输出(Q0.1)但是也不影响的。
就像洗手间那个灯。谁进去就谁全权控制。如果你觉得他们有影响,那么你一定是两个人一起进去了。两个地方同时调用了子程序。或者第二次调用本身就出错产生done。