那你在判断通讯故障后,是利用ERR位来判断的吧?那如何只与通讯正常的从站进行数据交换呢?30秒后才从新连接,现场能允许这么长时间的通讯中断吗?还有个问题就是如何才能知道扫描一台从站使用了多长时间?我当时为了减少通讯故障扫描时间,修改了mmodbusRetries(请求重试的次数)参数,一般这个参数的默认值是3。