模块 CPU 315-2 DP 的诊断缓冲区

订货号/描述 组件 版本
6ES7 315-2AH14-0AB0 硬件 4
- - - 固件 V 3.3.2
Boot Loader 固件扩展 A 32.9.9

机架: 0
插槽: 2


事件 1 / 10: 事件 ID 16# 4302
模式从启动状态转换为 RUN
启动信息:
- 后备最后一次上电时,时间戳的时间
- 单处理器操作
当前/上次启动类型:
- 通过开关设置触发暖重启;上一次上电已备用
允许的启动类型:
- 允许手动暖重启
- 允许自动暖重启
上电时自动启动类型的上次有效操作或设置:
- 通过开关设置触发暖重启;上一次上电已备用
先前的工作模式:启动 (暖重启)
要求的工作模式:RUN
进入的事件
04:27:31.401 1995-02-22


事件 2 / 10: 事件 ID 16# 1381
手动暖重启请求
STOP 由于:由 I/O 管理引起的 STOP 模式
启动信息:
- 启动时没有已修改的系统组态
- 在设定值和实际值之间没有差异
- 后备最后一次上电时,时间戳的时间
- 单处理器操作
当前/上次启动类型:
- 通过开关设置触发暖重启;上一次上电已备用
允许的启动类型:
- 允许手动暖重启
- 允许自动暖重启
上电后的自动启动类型的上次有效操作或设置:
- 通过开关设置触发暖重启;上一次上电已备用
所需的 OB:启动 OB (OB100)
优先级:27
进入的事件
04:27:31.400 1995-02-22


事件 3 / 10: 事件 ID 16# 4301
模式从 STOP 转换到启动状态
先前的工作模式:STOP (内部)
要求的工作模式:启动 (暖重启)
进入的事件
04:27:31.315 1995-02-22


事件 4 / 10: 事件 ID 16# 4548
由 I/O 管理引起的 STOP 模式
先前的工作模式:RUN
要求的工作模式:STOP (内部)
内部错误, 进入的事件
04:13:24.137 1995-02-22


事件 5 / 10: 事件 ID 16# 4302
模式从启动状态转换为 RUN
启动信息:
- 后备最后一次上电时,时间戳的时间
- 单处理器操作
当前/上次启动类型:
- 在备用上电之后,自动暖重启
允许的启动类型:
- 允许手动暖重启
- 允许自动暖重启
上电时自动启动类型的上次有效操作或设置:
- 备用上电之后,自动暖重启
先前的工作模式:启动 (暖重启)
要求的工作模式:RUN
进入的事件
01:47:42.612 1995-02-22


事件 6 / 10: 事件 ID 16# 1382
自动暖重启请求
STOP 由于:电源故障
启动信息:
- 启动时没有已修改的系统组态
- 在设定值和实际值之间没有差异
- 后备最后一次上电时,时间戳的时间
- 单处理器操作
当前/上次启动类型:
- 在备用上电之后,自动暖重启%L允许的启动类型:
- 允许手动暖重启
- 允许自动暖重启
的上电时自动启动类型上次有效操作或设置:
- 备用上电之后,自动暖重启
所需的 OB:启动 OB (OB100)
优先级:27
进入的事件
01:47:42.610 1995-02-22


事件 7 / 10: 事件 ID 16# 4301
01:47:42.525 1995-02-22


事件 8 / 10: 事件 ID 16# 4300
上电备份
先前的工作模式:无电压
要求的工作模式:STOP (自己初始化)
进入的事件
01:47:40.783 1995-02-22


事件 9 / 10: 事件 ID 16# 494E
电源故障
先前的工作模式:RUN
要求的工作模式:无电压
外部错误, 进入的事件
01:47:25.268 1995-02-22


事件 10 / 10: 事件 ID 16# 4302
18:58:13.492 1995-02-21