有一个进口仪表,通信协议比较复杂,需要先后发送5条命令并收到回应,才能开始采集数据。每一条命令格式不同,仪表回复命令也不同。。这样的话,无法使用开始和结束字符作为接收完成标志。看到手册里可以设置SMW90空闲线超时时间,来检测接收完成。。
给SM87.4置1,启用SMW90。
我给SMW90设置20ms。
并在INT0的发送计时器启用条件设置为LDB= SMB86, 16#04 (即Sm86.2置1)。
但是我在状态表中观察收到数据后,并没有启动发送。也就是说LDB= SMB86, 16#04没有满足。
请问我这样设置有错误吗?