回复:CPU致命错误12(比较接点非法值错误),大家帮我看看这段程序吧

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15787
  • 精华

    102
  • 被关注

    985

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2013-08-14 10:50:31

6楼

楼上。注意了。临时变量在200里面没有任何地方说过会在下个周期开始前自动清零。是碗就是碗,是碟就是碟,只要没人动过不关电,该是碗,该是碟,不会变。
如果能清零,楼主的程序绝对不会报错。
不相信的话楼主可以在减法指令之前用not 触点引出能流把LD20 mov 下来。观察它到底成了什么值。
这个值一定就是使比较触点报错的原因。这个值你可以追索到同级的上一个子程序或者本子(主)程序上一次使用的地方。