quote:以下是引用火麒麟在2013-05-17 11:15:36的发言:
quote:以下是引用小釉在2013-05-16 08:55:13的发言:
quote:以下是引用火麒麟在2013-05-10 19:26:34的发言:
话说如今CPU的通讯功能确实强大。

我曾经做过一个项目,系统中除了S7 CPU之外,还有很多支持TCP的其余设备,比如情报板、非西门子厂家的组态软件(要求不通过OPC,而需要TCP直连)。

西门子之间的通讯就不必说了,建立S7连接肯定是最方便的,组态、编程、诊断都非常方便直观。而与其他厂家支持TCP的设备以及组态软件通讯时,PN CPU的OPEN IE就体现了其强大之处,而且和S7-400不同,S7-300的OPEN IE连接不占用CPU的S7连接资源,通过OPEN IE系统功能块的调用,非常方便与其他厂家建立动态的TCP、UDP连接。

所以说,目前S7-300 PN CPU就通讯而言,其通信的扩展能力非常强,很少会再要为有限的通信资源问题而感到捉襟见肘了。

1:只有pn的cpu才支持open ie吗?
2:open ie不占用cpu的S7连接资源,那占用什么资源?毕竟它也是通信,需要用到资源的啊?
3:和第三方通信可以通过fc5 fc6也可以通过openie,这两者如何取舍?


1,集成PN接口的CPU和CP支持OPEN IE
2,占用CPU的非S7连接资源(S7-400的OPEN IE占用S7连接资源)。
3,CP通过NetPro配置,通讯采用FC5,FC6;PN CPU通过OPEN IE,调用FB块动态创建。


大侠,小白想向您麻烦请教一下,那上位机(WinCC)使用TCP/IP连接CPU的属于那种连接呢?是相当于OP连接么?那同一台电脑Setp7 下位机连接属于PG?期待您的回复,谢谢啦!