回复:CPU致命错误12(比较接点非法值错误),大家帮我看看这段程序吧

小灿灿

  • 帖子

    508
  • 精华

    2
  • 被关注

    29

论坛等级:侠士

注册时间:2009-12-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-08-14 11:31:41

7楼

quote:以下是引用芳季在2013-08-14 10:15:01的发言:
你先回答我嘛。
你不答我也行。日后你一定要经常这样自己问自己。
条件不成立,能流就是0。能流1和能流0都是一个执行状态。只不过各自执行不同的事情。
能流0,绝对,不等于,不执行。
最简单的道理,能流0会把线圈关掉。能流0的RST不会使线圈关掉。
你可以看看手册关于比较触点的有一些说明。新版本的我不知道还保留没有,我看过的就是这么的意思。比较触点的间接寻址错会造成什么什么,具体忘记了,但是意思领会了。
话说回来,当条件不成立的时候mov指令“不执行”,不传送,使得后面的不执行。Ld20就不知道是什么值了。对吧?你要确认,我说“不知道是什么”对吧?然后你把这个不知道什么的什么拿去比较,结果当然不知道比较什么了。那结果当然报警啦。
所以我说,你违反了……。
你可理解到了?


看来是我没对指令的用法搞熟透啊,那这段程序应该怎么改才会避免这种错误啊?先把浮点数减法执行了再比较吗?