发布于 2013-08-14 12:03:50
26楼
这个图是两年前我在修一台75KW的MM440变频器时整理出来的,当时变频器上电即报“F0002”,检查了直流母线检测电路所有的器件,都没有问题。被逼无奈的情况下,我在没有任何资料的情况下,将线路板反过来调过去的查线路通向何处?最后整理出了这张图,再对照好的机器测出插针的电压和波形,没想到原因竟然出在电流检测回路(786J)的波形不对!
后来直到现在,这张图就一直贴在我的维修工作台上方,而且很多故障都是通过这张图迅速找出了故障点。少走了很多弯路!希望从事维修工作的朋友在分享使用后能够喜欢!
拿素心待人,凭技术生存,靠实力发展,用事实说话。