1.用温度控制制冷和加热,有一个风机在加热和制冷的状态下,运行,如果不在制冷和加热的状态下,则风机每停5分钟运行5分钟,时间可调的,
2.制冷的工作条件是,实际测量的温度,高于设定的温度,则制冷信号输出,但是为了保护压缩机不频繁启动,每当实际测量的温度>设定的温度的时候,能有个可以调节的延时,之后再输出,当制冷运行后,温度肯定下降,当温度降到设定的制冷温度和设定的制热温度的平均值,停止制冷。
3.制热的工作条件是,实际测量的温度,低于设定的制热温度,则开始制热,温度随着制热的运行,升高,当温度升到设定的制冷温度和设定的制热温度的平均值,停止制热。
4.制热制冷就这样循环下去,
5. 制冷温度和设定的制热温度的平均值就是 假设(制热温度=15度,制冷温度=20度,平均值就是15+20=35,再除以2=17.5度)
6.以上是自动状态,当选择手动时,可以单独强制加热和制冷
7.设定的制冷和加热温度,可以随着时间变化,自动按照预先设定好的,按程序运行,需要30组这样的参数,每组有 A.制冷温度设定值 B.加热温度设定值 C.每组运行的时间值
假设,第一组 制冷温度设定值=20,加热温度设定值=15,运行时间=5个小时,
第二组 制冷温度设定值=25,加热温度设定值=18,运行时间=8个小时,
第…………………………………………………………………………..
8. 那么开机后在自动状态,按第一组设定的参数工作,倒计时5小时后,进入第二组参数工作,就这样运行下去
9,这些参数可以在显示屏上随时调整
10.温度用PT100测量,