需要乘2,原因在G165。
装置并联,相当于把电流平分,如果电阻与电感值不做响应调整的话,计算出的EMF要比真实值大。
电阻*2,影响的是稳态时的性能。我们曾经试过不乘2的效果,电机会有异响。我的理解是,既然EMF比真实的大,就会迫使电机电机加速,使速度实际值比给定值大,闭环到速度调节器,就会产生负转矩,又会开始降速,所以两个调节来回纠缠,电机无法正常运行。
电感*2,影响的是动态时的性能。我们也做过乘2与不乘2的两种实验,结果是几乎不影响电机性能。其实,既然是影响动态,无非也就是动态是响应快慢,超调多少,在电机调节能力没有被吃满的情况下,这点差别电机自己是可以调节回来的。但是如果在满载情况下,又快速加减速,也许会体现出差别了。