回复:UC指令调用FB

youhm

  • 帖子

    4924
  • 精华

    81
  • 被关注

    51

论坛等级:至圣

注册时间:2008-06-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-08-14 15:22:54

5楼

quote:以下是引用students在2013-08-14 08:28:42的发言:
zhangli0侠:UC调用时不能通过块传递IN/OUT参数,无论是FC还是FB,FB的背景数据块将不能使用,但是我想TEMP变量是可以正常使用的。

临时变量不属于输入输出参数,所以使用是没问题的。
如果有兴趣可以看看我以前的一个关于UC调用FB的帖子
http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=4&a_id=853098&s_id=23&num=3#anch
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54622条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。