回复:UC指令调用FB

students

  • 帖子

    351
  • 精华

    0
  • 被关注

    8

论坛等级:侠士

注册时间:2011-12-09

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-08-14 16:32:19

6楼

quote:以下是引用youhm在2013-08-14 15:22:54的发言:
quote:以下是引用students在2013-08-14 08:28:42的发言:
zhangli0侠:UC调用时不能通过块传递IN/OUT参数,无论是FC还是FB,FB的背景数据块将不能使用,但是我想TEMP变量是可以正常使用的。

临时变量不属于输入输出参数,所以使用是没问题的。
如果有兴趣可以看看我以前的一个关于UC调用FB的帖子
http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=4&a_id=853098&s_id=23&num=3#anch

youhm侠:拜读过你的文章,SFB4用UC调用DBNO和DINO不变,DINO是DB1,保持之前调用的,通过间接寻址将数据写入DB1中,在UC SFB4时虽然IN/OUT/STAT都不能传递参数,但是之前已经赋值了,程序中还是调用的。还有,在使用call SFB时为什么改变的是DBNO而不是DINO?
everything must depend on oneself!!!