长话短说
1、背景:一台直流电机有问题,换了一台备机,原电机励磁电压180V、励磁电流26.4A(带测速发电机),备机铭牌数据:励磁电压160V/310V,未标注励磁电流。
2、过程:1)更换后做电流环优化报故障,速度环优化正常,以为两台电机特性不一致,未引起注意。2)空载试机低速时运行正常。3)带载升速过程中电流波动大、振动大跳停。
3、处理:1)更换测速发电机,用Drivemonitor对电流环PI参数进行调节,无效,再次跳停;2)检查发现电机励磁接线错误选择为310V,将四根线由串联改为并联(160V)后开机正常。
大意了,发帖纪念。