发布于 2013-08-14 19:22:13
7楼
我也遇到过这种情况,跟楼主的处理方式一样,停控制电源!
针对给定的问题,我们通过PDA采集的信号分析,是完全没有的!
说实话,这钟问题直发生在6SE70、6SE80两种逆变柜中,而变频器中从来没有发生这种情况,所以我们从原理上从来没有想清楚,这是怎么回事。
更为严重的是,6SE80传动柜在有时停机后(远程操作台停变频),再启动时,齿轮箱会出现异音,重新对传动柜停电源后,启动正常。
个人弱弱的认为,是西门子传动对电机(我们用的都是西门子的原装电机)的磁场特性在运行中,读去的临时数据与电机特性出现偏差,停电后相当于对临时数据进行了清除,送电后重新读去电机特性,所以这种情况会消除。
为什么这么认为呢?因为自从我们定期对电机执行行参数优化后,这种情况就很少发生了!
说实话,我只在西门子逆变系统中见过这种情况!
根据斑主提示,这次我用了中文的标点符号!