运行过程中,整流单元报F30002过电压,复位后再合闸报F30003欠电压,断电后再上电报F30027,检查发现断路器进线处有一个快荣烧了,更换快熔后报F30006.

F30006遇到过好几次,都是现场电机有接地,但是这回把直流母线脱开都不行,看来是整流单元自身的问题,没办法,只能整套换整流模块,710A的整流换了好几个小时。

测量拆下来的整流,有一相上下桥臂都烧坏了,然后又发现装置风机的一个保险丝坏了。装置风机和开关管烧毁有直接关系吗?