发布于 2013-08-15 21:28:37
35楼
哦?是俱版封精了?哇塞,在此谢过。
不知道俱版是否注意过6SE70的有关速度调节器的参数优化说明,曾经给出了一个表格,两种情况的反馈滤波值,一种是VC的,一种是SLVC的,推荐的滤波值都是在4-20ms,很小。而VC的要求不超过4ms。比SLVC还小。
过去因为是玩直流起步的,直流系列的速度调节器优化调试,反馈滤波参数是必须要设置的,不设置,优化的参数不能用,必须要手动修改的。应该是40-100ms范围,后来改成交流控制,发现反馈滤波参数不能设置40ms,设置了以后,所优化的调节器参数不好使,主要是超调和稳定时间太长。发现4ms就足矣。再看手册中的相关注释,也是这么要求的。因为DRIVE MONITOR录波没有实时性,所以一般就不太采用录波来分析调节器的参数。
这次因为是STARTER,录波实时扫描,一下子就抓住问题波形,明显是速度实际值跟不上给定值。而且实际值超调非常的大。现在S120的监控功能扫描周期快,所以对波形的监控失真很小。问题反映的也很明显。
针对S120的系统,只要系统的EMC做得好,速度环反馈值没有滤波时间(其实也有,都是在ms级别的),动态和稳态性能都很好。转速调节精度1转都不差。让人感觉用S120很爽,调试人员的成就感倍增。
我是你的朋友