回复:WinCC变量值按10%的关系归档,并且归档时是浮点数。

aboutvincent

  • 帖子

    246
  • 精华

    0
  • 被关注

    6

论坛等级:侠士

注册时间:2010-12-31

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-08-15 22:00:41

8楼

quote:以下是引用金华山在2013-08-15 16:50:53的发言:
新建变量A,数据类型为32位浮点数,调整格式,FloatToSignedWord,填写地址,如DB1.DBW0,做线性标定,画面上建立IO域,连接A,格式s9999.9,归档此变量,画面调用表格控件,注意:在表格控件的属性中将小数位数改为1位。
这样既可完成你的需求!
为什么一定要在表格控件的属性中将小数位数改为1,我这有另一个问题,大家可以试试,如果PLC给出499,正常WinCC应该显示49.9,归档也应归49.9,但是,实际上会归49.9000015258789,如果将小数改为1,表格控件显示没有问题,但是用CP或IBD去库里读一下,读出来的是49.9000015258789,有人知道为什么吗?