S120钻机行业,绞车电机单启动没问题,双启动,给定速度后,停机,不报任何故障

已锁定

aoxiang026

  • 帖子

    17
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游士

注册时间:2013-07-15

普通 普通 如何晋级?

S120钻机行业,绞车电机单启动没问题,双启动,给定速度后,停机,不报任何故障

1799

8

2013-08-16 00:12:17

钻机行业,用S120 800Kw分别驱动绞车A、B电机,用一个CU320-2DP控制
在起井架之前,运行正常,绞车AB电机同时启动,速度可以给定到2000rpm,但是起井架后出现下面问题:
1、单独起绞车A或B电机,速度给定后,绞车电机正常运行。
2、同时启动绞车AB电机时,速度给定到100rpm左右,突然停机,不报任何故障
绞车AB电机之间只存在主从配置关系