quote:以下是引用芳季在2013-08-15 14:20:07的发言:
quote:
这个就看程序大小了,我的意思是如果通讯周期是10ms,扫描周期是12ms,那么在每个周期最多只能通讯一次了。程序验证过的,可行。

不可能。first端的信号要上升缘,也就是说最极限的话一个周期off是必须的。

这点芳老师是对的,在每周期通讯一次时,我没有用震荡的方式,而是直接每扫描一次改变一次通讯。
如果程序不大,扫描时间短,用1ms定时器,通讯周期是10ms,是可行的。