quote:以下是引用传动小郑在2013-07-25 20:46:39的发言:
S120变频器的抱闸控制我在现场有用过。我不是调传动装置的,我做的是PLC控制,所以就不能告诉你传动装置的参数配置了。
我应用的设备是提升机,电机带抱闸,我采用的方案是,在传动装置上的外接口上加一控制电路,带接触器,如果PLC控制不发47F指令,即变频器合闸加使能,则变频器发命令给接触器,抱闸装置抱闸;只要一给使能,就打开抱闸,设备正常运行。在实际使用中,如果提升机每运行一次就撤使能,然后抱闸,再给使能,设备继续运行,这样有一个缺点,就是每次给使能之后,需要重新建立励磁,设备动作有滞后,所以我就一直将使能加上,停设备时只需速度给0,这样设备可以正常运行,而且在设备掉电或者其它情况发生时,可以实现掉电抱闸的功能。
给零速可以,但是如果突然有问题怎么办?而且这个零速对编码器要求很高,所以最好还是封锁速度调节器。这样 安全好用,启动的时候也不需要重新建立励磁。