quote:以下是引用yzmcumt在2013-07-25 19:18:03的发言:
今天到现场重新调试s120,首先采用slvc控制,由于原来在低于p1755的速度时,出现输出电压小,电机转矩小的现象,于是增加p1310,从50一直到240,发现参数r1315没有反应,输出电压仍然很小,后减小p1755,增加静态转矩p1610之100,同时增加转矩限副(增加转矩上限,电流上限,功率上限),发现启动时电流基本到限副(额定电流351,限副620),转矩也基本到限副,电压值不到一百,请问各位,第一,为什么r1315没有读数,第二,如果采用vc控制,启动转矩能改善吗?
P1310是在1300=v/f控制才有用吧?你选择的是SLVC,虽然他在5HZ以下是V/F控制,但是这个参数不起作用。VC零速控制都没有问题。如果VC达到转矩和电流限幅值那么你装置选型就有问题了。