quote:以下是引用小皮在2013-08-16 10:13:48的发言:
你使用的是什么控制器,电压反馈从哪取得,一般6ra70是在脉冲上取反馈如果v26反,v相电压反馈就没了。正常v24-v25导通后,应该v25-v26导通,如果v26有问题不能换流,v24会继续导通此时电流就非常大了,逆变失败,应该v25也受影响。
说得有道理,逆变电路的反桥。开始时是有源逆变时,F24 F21 F26 快熔烧,当时更换相应的三个硅(后来检查发现一个硅开路,另一个硅阴阳阻值偏小应该有问题)。正常运行一段时间就是上面描述的V26装反,导致F24烧两次,能否分析下第一次故障的原因。共同探讨。