各位高手,好!
有个问题请赐教.
说明:我目前使用一个EM 231 模拟输入热电偶,4 输入(6ES7 231-7PD22-0XA8)模块。热电偶是K型的,温度范围是“-50摄氏度 至 1300摄氏度”,两线的。 使用1个。其它3路都短接了。
问题:环境1:在室温下测试时(30度左右),监控模拟量的反馈值为80左右。
环境2:用手握住测试时(35.5度左右),监控模拟量的反馈值为180左右。
环境3:在热水中测试时(60度左右),监控模拟量的反馈值为900左右。
环境4:放在加热灯上烤(270度左右),监控模拟量的反馈值为1800左右。
请问,这反馈值怎样计算就能和实际的温度对上了?还有是不是安装或还有其它注意事项?谢谢!