回复:S7-300怎么比较2个Word型数据?

youhm

  • 帖子

    4924
  • 精华

    81
  • 被关注

    51

论坛等级:至圣

注册时间:2008-06-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-08-17 14:42:35

31楼

quote:以下是引用students在2013-08-15 13:34:28的发言:
quote:以下是引用Automann在2013-06-07 14:40:41的发言:
quote:以下是引用emil128在2013-06-07 14:20:27的发言:
quote:以下是引用隐龙在2013-06-07 13:27:25的发言:
quote:以下是引用东方红一红在2013-06-07 11:21:33的发言:
取消编辑器对数据类型的核查。

这个是怎么实现的?

比如使用STL语言

把Word数据类型的值用MOV指令传送到一个未定义数据类型的绝对地址,就可以比较了。

请问AUTOMANN侠,未定义的数据类型,我能想到的只有MW和QW,像DB块和L区都必须定义数据类型,word表示2byte,也就是说明数据的长度,类型不确定,INT有正负,数据类型已确定,不知是否正确。

使用定义的符号则变量有确定的数据类型,比如DB1.DB_VAR,使用绝对地址则不确定数据类型了,如DB1.DBW0,L区临时变量相同。