发布于 2013-08-17 16:39:23
4楼
在速度给定到100rpm左右时,用Starter软件在线看,P840 ON/OFF1、P852一直有高电平信号,停止后高电平信号就没有了。
---- 问题就出在这里!
不报任何故障的前提下,绞车A和B两电机驱动停止后,为什么高电平信号就没有呢?
如果S120变频器报任何故障之后,PLC 或DCS 逻辑程序把P840 ON/OFF1或P852 Enable Operation复位到零信号。这个是我们常用的逻辑!
请检查PLC 或DCS 控制中的逻辑程序,绞车A和B两电机同时驱动,在速度给定到100rpm左右时,为什么要拿掉P840 ON/OFF1或P852 Enable Operation高电平信号?