回复:S120钻机行业,绞车电机单启动没问题,双启动,给定速度后,停机,不报任何故障

Robert 211

  • 帖子

    1010
  • 精华

    41
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-11-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-08-17 16:39:23

4楼

在速度给定到100rpm左右时,用Starter软件在线看,P840 ON/OFF1、P852一直有高电平信号,停止后高电平信号就没有了。

---- 问题就出在这里!

不报任何故障的前提下,绞车A和B两电机驱动停止后,为什么高电平信号就没有呢?

如果S120变频器报任何故障之后,PLC 或DCS 逻辑程序把P840 ON/OFF1或P852 Enable Operation复位到零信号。这个是我们常用的逻辑!

请检查PLC 或DCS 控制中的逻辑程序,绞车A和B两电机同时驱动,在速度给定到100rpm左右时,为什么要拿掉P840 ON/OFF1或P852 Enable Operation高电平信号?
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由: