我们曾经遇到的G150问题-----
正常运行一年多后多次出现以下问题:报F30022功率单元Uce故障,IGBT 全炸,快熔坏,刀熔开关坏等。

我们从现场了解的情况:
G150 安装在现场车间搭建的一个控制室,室内无空调,采用外部抽风送进控制室;输入电缆采用上进线,动力电缆平行布置在G150顶端,间距大约50CM;G150 柜是IP21等级,控制柜内灰尘很多,且带黏性;电压波动厉害;上面有水沿动力电缆流动;出问题的时间基本上是很潮湿或下雨。

我们分析G150运行使用有如下的问题:
1)动力电缆在G150柜顶部,布线不规范。G150的热风向上吹,会影响电缆的绝缘,时间长后电缆绝缘下降,可能会因短路发生火灾。
2)G150柜顶部的钢板用于保护动力电缆,G150 从顶部吹出热风。如果环境潮湿,就会在钢板上结露,从现场拍的图片可以看见有水滴下来。

我们给用户的一些使用建议:
1)定期清理G150柜内灰尘,G150柜底部要封闭。
2)环境潮湿会使电气设备的绝缘下降,会导致很多问题。建议用户采用空调,保证G150变频器运行的温度和湿度等要求。
3)由于G150柜距顶部线槽架高度有限,可以把电缆向里面移动,尽量减少热风直接对着动力电缆吹。