发布于 2013-08-17 21:52:14
40楼
嗯,不错,议论的很好!
楼主的问题,不知道是只想在小于5Hz以下满转矩运行呢?还是把0-5Hz范围作为启动的过度阶段呢?似乎不太明确。
如果明确是前者,那就根本不能采用SLVC的控制方式,要么P1300=21(VC);要么P1300 = 19(独立电压频率控制)这是改变低速转矩特性,使其平稳运行最好的办法。而且要知道,变频器在0-5Hz范围稳定运行的条件是,变频器过载能力就是电机的过载能力。除非把变频器选大,用大马拉小车的策略,实现低速大转矩稳定运行。电机2.8倍的过载能力参数,不是变频器的过载能力指标。
如果明确是后者,那就没必要太麻烦了。不就是把0-5Hz作为启动的过渡嘛,直接把电机转速的给定值提高到25Hz以上,当转速通过0-5Hz范围以后,再将转速的设定值调到自己需要的工作点就行了。V/F的带载启动,仅仅通过参数的启动提升和转矩提升设置,而转速的设定值放在5Hz以下,也无济于事。电机转速根本转起不来。这个我都做过实验的,只有把转速给定值提升起来,高高的,电机就能转起来了。而且没有转矩提升,电机也能转。关键是转速设定值要高些,电流限幅要大些。
当然,如果是P1300=19,那就有意思了,你可以把频率设定值给的很低,而电机电流可以通过调节独立的电压给定,给到接近电机电流的额定值。当然,因为转速设定值低,所以电流太大的话,电机会打抖。如果能保证电机的设定频率与电机的实际频率在额定滑差范围,通过给定合适独立电压设置,0-5Hz以内保证电机输出稳定的额定转矩。没有问题。这里有控制技巧问题。从理论和实践上,都应该能做到。
我是你的朋友