发布于 2005-01-16 18:47:26
0楼
最近我帮朋友处理了一个F030的故障:
系统可逆,电流2000A,表现:
1、刚开始时在再生发电时抱F030,我没办法,把P172设定为-50,解决。
2、几天后,只要电流一大(只有1000A左右),就报F030,我没办法了,屏蔽掉,然后用一自由功能块做了一外部故障替代F030,解决。
3、又过几天,F023(即我做的外部故障报警)频繁出现,故障时电流在1200A左右。烦死了。
最后没折了,我换了A7009板,问题彻底解决。
因为我调的该系统是改装的,而且授权和有关容量的软件也是更改过了,所以,我判断,问题就出在软件的更改上。
如果YYJJ的系统是改装的话,最好查一下软件。