回复:前面的电机会被后面的电机拖着走么?

Automann

  • 帖子

    6168
  • 精华

    138
  • 被关注

    309

论坛等级:至圣

注册时间:2004-12-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-08-19 11:03:34

2楼

用张力闭环保证张力接近设定值就是了,别的事不用多想。
追求完美
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54761条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。