回复:怎样将S7-200的某一变量数值报警时通过无线模块发送到指定的手机?

自由之风

  • 帖子

    250
  • 精华

    4
  • 被关注

    9

论坛等级:侠客

注册时间:2005-11-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-08-19 12:22:51

3楼

quote:以下是引用学无止境!在2013-07-27 23:52:42的发言:
怎样将S7-200的某一变量数值报警时通过无线模块发送到指定的手机?
硬件上需要哪些?
软件程序怎么写,有没有例子?

用西门子模块成本高,可以用市场上的SMS模块,通过PPI通讯写数据到SMS模块里就OK。
如果用文本方式发送英文短信,更方便。写ASC码到SMS模块就可以。
要是你实在写不了SMS模块短信程序,最简单的方法,买市场上的工业级GSM手机短信报警器专用模块,模块与PLC之间通过开关信号连接,一个触点对应一条报警信息。每1条报警信息通过厂家提供的软件,用电脑预先写入模块里。