回复:求助 :关于S7-300 CPU 313C SFB47计数的疑问

kinkin

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    7412
  • 精华

    53
  • 被关注

    252

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2013-08-20 08:27:03

1楼

1、“LADDR”就是模板地址,即默认时是768(16#0300),如果你把它改成124则是16#007C。不过由于124已经被占用,所以你可能改不了。
2、因为LADDR定义的是WORD,而PIW780是字,所以从语法上讲,肯定没有问题。那么PIW780的数值就是实际的地址,所以这要检查你的设置,看是相当于又硬接线指定地址?
3、正确地址是I24.0的点上,但是具体要看你是用的哪种模式,没有计数的话,看“门”(硬件门/软件门)是否打开,必须都打开时才能计数。
4、LADDR都是W#16#0300 ,通道0和1的区别在“CHANNEL”上进行区分。
5、可以。也就是说没有使用的点是可以另做它用的。
数字飞舞