单就通讯信号的负载能力而言,不会烧坏通讯口,哪怕接反了或者时通时断都没问题。
烧口都是因为两个通讯口之间存在较大的电位差,接口电路可能瞬间被击穿。
以前遇到过几次烧毁PC机端口的情况,基本都是PC机电源不规范,单相三芯电源线的接地悬空,机壳对地电位差较大,造成了通讯端口烧毁。
最好的方法是在通讯接口连接之前就用单独的一根等电位连接线将PLC的PE与PC的外壳妥善连接。