回复:当一个无符号16位数改变时,变量会刷新不到到趋势窗口中。不知道怎么回事

aboutvincent

  • 帖子

    246
  • 精华

    0
  • 被关注

    6

论坛等级:侠士

注册时间:2010-12-31

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-08-20 09:20:16

4楼

quote:以下是引用城外之人在2013-08-20 08:14:58的发言:
在程序最后加上下面一句试试:
SetPropChar(("004_TrendPAU_window.pdl","Control1","Command","Reload");
重新装载趋势所对应的归档数据。

WinCC V7.0不需要这一条语句的。