EM 235配置
下面所示为如何用DIP开关设置EM 235模块。开关1到6可选择模拟量输入范围和分辨率。所有的输入设置成相同的模拟量输入范围和格式。表A-14所示为如何选择单/双极性(开关6)、增益(开关4和5)和衰减(开关1、2和3)。下表中,ON为接通,OFF为断开。 ---- 表A-13 EM 235选择模拟量输入范围和分辨率的开关表

单极性 满量程输入 分辨率
SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 SW6
ON OFF OFF ON OFF ON 0到50mV 12.5μV
OFF ON OFF ON OFF ON 0到100mV 25μV
ON OFF OFF OFF ON ON 0到500mV 125uA
OFF ON OFF OFF ON ON 0到1V 250μV
ON OFF OFF OFF OFF ON 0到5V 1.25mV
ON OFF OFF OFF OFF ON 0到20mA 5μA
OFF ON OFF OFF OFF ON 0到10V 2.5mV
双极性 满量程输入 分辨率
SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 SW6
ON OFF OFF ON OFF OFF ±25mV 12.5μV
OFF ON OFF ON OFF OFF ±50mV 25μV
OFF OFF ON ON OFF OFF ±100mV 50μV
ON OFF OFF OFF ON OFF ±250mV 125μV
OFF ON OFF OFF ON OFF ±500 250μV
OFF OFF ON OFF ON OFF ±1V 500μV
ON OFF OFF OFF OFF OFF ±2.5V 1.25mV
OFF ON OFF OFF OFF OFF ±5V 2.5mV
OFF OFF ON OFF OFF OFF ±10V 5mV

---- 表A-14 EM 235选择单/双极性、增益和衰减的开关表

EM235开关 单/双极性选择 增益选择 衰减选择
SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 SW6
ON 单极性
OFF 双极性
OFF OFF X1
OFF ON X10
ON OFF X100
ON ON 无效
ON OFF OFF 0.8
OFF ON OFF 0.4
OFF OFF ON 0.2

EM 235的校准和配置位置

EM 235输入数据字格式
图A-21 为CPU中模拟量输入字中12位数据值的存放位置。

注意 ----模拟量到数字量转换器(ADC)的12位读数,其数据格式是左端对齐的。最高有效位是符号位:0表示是正值数据字,对单极性格式,3个连续的0使得ADC计数数值每变化1个单位则数据字的变化是以8为单位变化的。对双极性格式,4个连续的0使得ADC计数数值每变化1个单位,则数据字的变化是以16为单位变化的。