发布于 2013-08-20 14:46:49
1楼
1、如果你的模块使用的是热插拔底板,那么就不会影响后面的信号的通讯是可以的,前提是这个模块的其他信号对系统来说不重要。
2、如果你用的事普通的“山”形底板,这个模块拔掉,后面的信号就不能通讯了,如果这些信号对系统没有什么影响,只是一些参考数据非重要数据是可以的。
3、如果你的系统本来就不是很重要的(cpu停一会也没有关系的),那么就随便了。
我强烈建议你在cpu可以stop的情况下再换。如果出问题给你自己留下解决问题的时间,否则倒霉就是你了,作为一个工控人,是无法对损失进行弥补的,除非你很有钱,一般工控人有钱的不多吧,呵呵!!!
活到老,学到老!为了生活学习吧!