3楼

楼主既然说解决了,先恭喜下,不过这里有个问题提醒下
PI的区域不能用SFC20转移,所以n侠给出的其实是I区域的地址。
楼主如果明白两者的区别,确定要PI区域而不是I区的那么需要自己编程了。
如果I 区域也可以的话,那么I 区本身就可以位寻址,没有必要赋值到M区域去。