"最近发现两个电机控制的丝杠滑台均有超行程现象"
是定位过程中超程了?还是定位完成后仍超程?

我猜是定位过程中超了,然后又回调回来。需要检查:
1.SLM工作正常,检查EP端子接线,这个24VDC必须要接的。
2.MM自己的速度环参数和位置环参数可以调整。超调了,就降P。就先降位置环的P试试。