我公司 NILES ZE800S ,出厂编号0300252,成形形磨齿机上电,启动液压,正常回参考点后,机床放在那里不动,过一会就会出现701014 电源检测继电器错误,701013 没有电源,经仔细检查控制程序如下:
FC30 NW24
A DB122.DBX6.5
AN DB10.DBX189.0
A I11.5
JCN M007
CALL FC53
IN0= ‘N’
I01= DB2.DBX261.6 (701014)
发现DB10.DBX189.0瞬间变为0后,又自动变为1,此时701014电源检测继电器错误,701013 没有电源 就出现了,按清除键可以消除报警,但过一会出现,
怎么处理??DB10.DBX189.0自动变0是NCK有问题吗??,但它马上又变为1了