的确是NCU硬件故障,维修回来后NCU上电+5V灯亮,自检后显示6,但PR灯亮;PLC的SF频闪。回传NC程序正常,但回传PLC程序出现报警,更换PLC一输出模块后回传正常。重新启动机床可以加工。但手持单元X、Y、Z、显示始终是0.5 是何原因?请赐教