回复:编程电缆用于Win7的问题

凌飞翼

  • 帖子

    3395
  • 精华

    26
  • 被关注

    91

论坛等级:奇侠

注册时间:2007-11-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-08-21 07:14:39

9楼

quote:以下是引用Zaxife在2013-08-21 05:32:09的发言:
我用过可以连接PC/PPI电缆的数据线芯片是CH340系列(dgycgk或者usb-serial CH340驱动);
z-tek PL23xx系列绝对不行(Prolific USB-to-Serial Com Port驱动);
FT232系列这种高档货没用过不懂(USB Serial Port驱动)。

能否用用在PC/PPI通讯上要看USB转换线的制作程度了。高级PC/PPI电缆是隔离电缆,串口这边的芯片必须从USB转换线的COM口上取电,所以如果买到的线不是完整9针硬件全功能串口的(每个针脚的硬件功能都有效),就会导致供电不足无法驱动PC/PPI电缆工作了。

至于驱动问题,可以开启系统的网上自动搜索硬件驱动选项后自动更新驱动就是了。

原装的COM口PC/PPI电缆是从PLC端口取电工作的,与PC端口供电能力无关。
制冷、热工-许可证试验室承建,给了我深究测量与控制的绝好机会。分享-值得期待!