quote:以下是引用ed78523在2013-07-01 09:07:41的发言:quote:以下是引用大名丁丁在2013-06-27 08:43:01的发言:quote:以下是引用UFO1在2013-06-18 08:49:02的发言:
非标准的明渠可以采用断点流量方式,从MULTIRANGER 200就支持这个功能了,当然前提要知道断点数据。
不可能啊!
比如,我有个水渠,液位很高,流速是零,请问流量和液位是什么关系?
我记得是不是有功能可以设置几个点,类似于不规则容器体积设定那样的。。。。
是的,但是这个功能不能解决非标准明渠的流量测量问题