回复:CP341做主站,读取仪表值的问题

shanmin

  • 帖子

    283
  • 精华

    2
  • 被关注

    11

论坛等级:侠圣

注册时间:2006-02-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-08-21 14:03:11

7楼

此ASC非彼ASC。我当时问了几乎跟你一样的问题,看看我的贴http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=4&a_id=954506&s_id=24&num=4#anch
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54616条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。