回复:项目中遇到的问题,百思不得其解?希望大家指点一下

Lean Ge

  • 帖子

    11
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游民

注册时间:2012-08-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-08-21 18:58:09

5楼

quote:以下是引用youhm在2013-08-21 08:15:30的发言:
还是临时变量使用问题,临时变量使用原则先赋值后使用,也就是临时变量不能用于记忆,也就不能用于自锁。

我刚开始也认为是临时变量的问题。但是为什么一个可以自锁,一个不能自锁,而且都是在同一台PLC上,这就说明不是临时变量的问题啊,而且临时变量应该是在块执行完毕后 才清空 啊
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54658条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。