quote:以下是引用Lean Ge在2013-08-21 18:58:09的发言:
quote:以下是引用youhm在2013-08-21 08:15:30的发言:
还是临时变量使用问题,临时变量使用原则先赋值后使用,也就是临时变量不能用于记忆,也就不能用于自锁。

我刚开始也认为是临时变量的问题。但是为什么一个可以自锁,一个不能自锁,而且都是在同一台PLC上,这就说明不是临时变量的问题啊,而且临时变量应该是在块执行完毕后 才清空 啊

可以自锁不代表程序正确,块执行完毕并不会清空临时变量,临时变量存储区域可能会被其它块使用,所以要先赋值后使用,你的问题就是没有遵循这个原则的后果。