回复:关于MODBUS通讯的问题

veich

  • 帖子

    1010
  • 精华

    18
  • 被关注

    40

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-08-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-08-22 16:30:48

1楼

用串口软件监视通讯,看看实际通讯情况,MIC-1BS4的数显表有没有回复数据,
如果有检查程序,如果没有,看看发送数据是否正确,以及MIC-1BS4的数显表的
通讯参数是否设置的和PLC要求的一致。
知足常乐!!!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33257条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。