请教一下各位老师.问题是这样的:
液压站有三个电机和8个电磁阀,首先启动电机M1,M2,10S后启动YV1、YV2、M3、YV3、YV7。工作台下降,压力变送器检测到压力值PS1时,停M3,YV7,升压到PS2时停全部电机和阀进行保压。保压过程中,压力变送器监测压力下限PS3时,启动YV1,YV2YV3,M1补压。